我们都知道,人与人之间有安全距离

那生产过程中也有安全距离你知道吗?

今天整理了部分安全生产场景下的安全距离

快来学习吧!




仓库的安全距离



主要依据:




每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7




库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7




物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8




物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8




物品与墙之间的距离不小于0.5米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8




物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8




储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米。与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.14



146696048_1_20181011103055933.jpg

评分

1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2018-12-5 13:20:56 | 显示全部楼层
疏散指示标志的距离






主要依据:




应在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;疏散指示标志的间距不应大于20m。




《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.1

146696048_2_2018101110305611.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:21:46 | 显示全部楼层
商业企业疏散安全距离



主要依据:




每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.2




除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18




主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m;《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2




人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4米,且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.19

146696048_3_2018101110305689.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:22:40 | 显示全部楼层
液化石油气钢瓶安全距离



主要依据:




气瓶与燃具的净距不应小于0.5m。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)8.7.2




软管与家用燃具连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口。《城 镇 燃 气 设 计 规 范》(GB50028-2006)10.2.8

146696048_4_20181011103056167.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:23:24 | 显示全部楼层
甲类仓库安全距离



主要依据:




甲类仓库之间及与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.5.1

146696048_5_20181011103056230.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:25:29 | 显示全部楼层
消防器材安全距离



主要依据:




灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.  50M ;底部离地面高度不宜小于 0.  08M 。灭火器箱不得上锁。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3




防火卷帘门两侧各0.5m范围内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范围。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7




室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.3

146696048_6_20181011103056308.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:26:35 | 显示全部楼层
高坠半径



主要依据:




可能坠落范围半径的规定   

R根据hi规定如下:

a)当2m≤hb≤5m时,R为3m;

b)当5m<hb≤15m时,R为4m;

c)当15m<hb≤30m时,R为5m;

d)hb>30m时,R为6m.

《高处作业分级》GB/T3608-2008

146696048_7_20181011103056386.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:27:17 | 显示全部楼层
工厂车间布置



主要依据:




机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于 1300 mm 平板与墙壁间的距离应不小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.5.3




车间横向主要通道根据需要设置 其宽度不应小于2000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.3




机床之间的次要通道宽度一般不应小于 1000 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.4




主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200 mm 且高与底面宽度之比不应大于 3, 堆垛间距不应小于500 mm。《金属切削加工安全要求》(JB 7741 1995)4.6.6




机床间的最小距离不应小于0.7米;机床至墙壁的最小距离不应小于0.7米。《金属切削加工安全要求》(JB7741-1995)4.5.2




146696048_8_20181011103056464.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:28:44 | 显示全部楼层
一级石油库安全距离



主要依据:




甲B、乙类液体:地上罐组;甲B,乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类液体装卸码头(一级库):




距离居民区和公共建筑物100米,距离工矿企业60米,距离国家铁路线60米,距离工业企业铁路线35米,距离道路25米。

146696048_9_20181011103056542.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:30:40 | 显示全部楼层
石油库外墙安全距离



主要依据:




油库四周应设高度不低于2. 5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB50074-2014)5.3.3




油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离,不应小于300m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.12




石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.13

146696048_10_20181011103056636.jpg