18000,判标,请各位老师帮忙,谢谢了

[复制链接]
发表于 2015-8-4 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1质量豆未解决
在生产区的临时施工现场审核,审核员发现几名外来施工人员正在进行施工,现场在使用电刨机、电锯、电焊机等设备,这几种设备的电源是从一临时配电箱接出来的,在基建处人员的陪同下,审核员来到该配电箱进行查看,发现配电箱中的熔断丝全部被铜丝取代,现场施工人员解释说:“由于用电负荷较大,熔断丝太容易断,工作起来很不方便,我们换成铜丝后工作就方便多了,以前我们经常这样干,比较有经验,不会出问题。”审核员注意到基建处这几天的《用电安全检查记录》上结果均是正常。

发表于 2015-8-4 15:41:51 | 显示全部楼层
这属于安全培训和监督不够到位
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 08:04:59 | 显示全部楼层
这样做很危险,保险起不了保险的作用,还是要从源头上找出解决问题的办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 09:20:52 | 显示全部楼层
1.几种设备的电源是从一临时配电箱接出来的---违章接线,不允许;2.配电箱中的熔断丝全部被铜丝取代------绝对不允许;3.《用电安全检查记录》上结果均是正常---造假!不出问题谁都不会重视,出了问题,责任人一个也跑不了!------建议限期整改,否则不予以供电!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-7 13:31:12 | 显示全部楼层
经验胜过责任,这种情况需要责任部门主管人员引起注意,不能为了自己一时的方便而致安全于不顾