找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 664|回复: 1

消防工程师考试-建筑灭火器配置练习题

[复制链接]
发表于 2019-5-10 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转质量管理社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

前一期我们总结了建筑灭火器配置的相关知识点,相信大家对本节的内容都已掌握,本期结合前期学习内容,大家在此小试牛刀吧,Come  On.........

1
建筑灭火器检查中,要求灭火器压力表盘指示器要求指示在(  )区域。
A.红区
B.黄区
C.绿色
D.蓝色

【答案】C
【解析】灭火器压力指示器红区、绿色和黄区范围分别代表灭火器处于“再充装”、“正常工作状态”和“超充装”等。

2
开门式灭火器箱的箱门关闭到位后,与四周框面平齐,与箱框之间的间隙均匀平直,不影响箱门开启。防火检查中,使用游标卡尺实测,其箱门平面度公差不大于2mm,灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于(  )mm,其他各面零部件凸出其外表面高度不大于10mm:经塞尺实测检查,门与框最大间隙不超过2.5mm。
A.10
B.15
C.20
D.25

【答案】B
【解析】灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于15mm。

3
灭火器配置验收的合格判定标准中要求同一配置单元配置的不同类型的灭火器,其灭火剂类型要求不属于(  )的灭火剂。
A.相容
B.不相容
C.互补
D.互通

【答案】B
【解析】同一配置单元配置的不同类型的灭火器,其灭火剂类型要求不属于不相容的灭火剂。

4
下列关于灭火器外观标志检查合格判定标准中,错误的是(  )。
A.灭火器上的发光标识,无明显缺陷和损伤,不要求能够在黑暗中显示灭火器位置
B.灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全
C.灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识
D.灭火器压力指示器红区、黄区范围分别标有“再充装”、“超充装”的字样

【答案】A
【解析】灭火器上的发光标识无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器位置。

128086326_1_20180323101053878.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-10 15:17:15 | 显示全部楼层
5
防火检查中,使用游标卡尺实测检查翻盖式灭火器箱箱盖,国家工程技术标准要求翻盖式灭火器箱箱盖在正面凸出不超过20mm,在侧面不超过45mm,且均不小于(  )mm。

A.5

B.10

C.15

D.20



【答案】C

【解析】翻盖式灭火器箱箱盖在正面凸出不超过20mm,在侧面不超过45mm,且均不小于15mm。



6
灭火器结构检查中主要检查灭火器结构以及保险机构、器头(阀f-j)、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器推行机构等装配质量。下列灭火器结构检查不属于判定合格标准的是(  )。

A.灭火器开启机构灵活、性能可靠,可倒置开启和使用

B.提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷

C.灭火器器头(阀门)外观完好,无破损

D.安装有保险装置,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损



【答案】A

【解析】灭火器开启机构灵活、性能可靠,不得倒置开启和使用。



7
灭火器结构检查中,要求3kg(1)以上充装量的灭火器配有喷射软管,经钢卷尺测量,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于(  )mm。

A.100

B.200

C.300

D.400



【答案】D

【解析】3kg(1)以上充装量的灭火器配有喷射软管,经钢卷尺测量,手提式灭火器喷射软管的长度(不包括软管两端的接头)不得小于400mm。



8
灭火器结构检查中,要求推车式灭火器的行驶机构完好,有足够的通过性能,推行时无卡阻,灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于(  )mm。

A.100

B.200

C.300

D.400



【答案】A

【解析】灭火器整体(轮子除外)最低位置与地面之间的间距不小于100mm。



9
手提式灭火器设置在灭火器箱内或者挂钩、托架上;环境干燥、洁净的场所可直接将其放置在地面上,其安装设置按照经消防设计审核、备案抽查合格的消防设计文件和安装说明实施。其中对灭火器挂钩、托架等附件安装后,要求能够承受5倍的手提式灭火器的静载荷,承载(  )min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

A.3

B.5

C.7

D.9



【答案】B

【解析】手提式灭火器挂钩、托架等附件安装后,要求能够承受5倍的手提式灭火器的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。



10
嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器项部与地面距离不大于(  )rn,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0



【答案】C

【解析】嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.5m。



11
灭火器配置验收中,下列符合合格验收判定条件的是(  )。

A.每个配置单元内灭火器数量不少于2具,每个设置点灭火器不多于4具

B.同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂

C.灭火器配置点设在明显、便于灭火器取用,且不得影响安全疏散的地点

D.设置在室外的,设有防湿、防寒、防晒等保护措施,设置在潮湿性、腐蚀性场所的,设有防湿、防腐蚀措施

E.配置单元内灭火器的保护距离不小于本场所相对应的火灾类别、危险等级的场所的灭火器最大保护距离要求



【答案】BCDE

【解析】每个配置单元内灭火器数量不少于2具,每个设置点灭火器不多于5具。



12
灭火器存在一定情形将予以报废,灭火器报废后,建筑使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换。下列属于列入国家颁布的淘汰目录的灭火器予以报废的是(  )。

A.酸碱型灭火器

B.化学泡沫型灭火器

C.倒置使用型灭火器

D.二氧化碳灭火器

E.1211灭火器



【答案】ABCE

【解析】列入国家颁布的淘汰目录的灭火器予以报废的有酸碱型灭火器,化学泡沫型灭火器,倒置使用型灭火器,氯溴甲烷、四氯化碳灭火器,1211灭火器、1301灭火器,国家政策明令淘汰的其他类型灭火器等。



13
灭火器维修由具有灭火器维修能力(从业资质)的企业,按照各类灭火器产品生产技术标准进行维修,首先进行灭火器外观检查,再按照拆卸、报废处理、水压试验、清洗干燥、更换零部件、再充装及气密性试验、维修出厂检验、建立维修档案等程序逐次实施维修。下列关于灭火器维修正确的是(  )。

A.灭火器拆卸过程中,在确认灭火器内部无压力时,拆卸器头或者阀门

B.灭火器维修和再充装前,维修单位必须逐个对灭火器组件进行水压试验

C.经水压试验合格的灭火器简体,要对其内部清洗干净

D.对灭火器零部件检查,全部更换零部件

E.根据灭火器产品生产技术标准和铭牌信息,按照生产企业规定的操作要求,实施灭火剂、驱动气体再充装



【答案】ABCE

【解析】灭火器维修中对零部件检查,更换密封件和损坏的零部件,但不得更换灭火器筒体和器头主体。
128086326_4_2018032310105466.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|QPDCA平台自律公约|QPDCA质量论坛 ( 苏ICP备18014265号-1 )

QPDCA质量论坛最好的质量管理论坛 GMT+8, 2024-4-26 11:50 , Processed in 0.097570 second(s), 19 queries , Gzip On.

无锡惠山区清华创新大厦901室0510-66880106

江苏佳成明威管理咨询有限公司 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表