找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: hsm198311

安全距离=生死距离,20张保命安全距离示意图你要知道

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:31:22 | 显示全部楼层
小型民爆库安全距离(一)






主要依据:

《小型民用**储存库安全规范》(GA 838—2009)

7.5 储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722 的要求核定,且最低不应小于300m。




8.4 储存库区四周应设密实围墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宜小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。




8.6 工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面储存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。




8.6 值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4 要求,距雷管库房的距离不应小于20m。




10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。




146696048_11_20181011103056699.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:32:28 | 显示全部楼层
小型民爆库安全距离(二)






主要依据:

《小型民用**储存库安全规范》(GA 838—2009)

9.1.4 储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m,高度不宜小于2.0m。




10.1 储存库门口8m 范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m 范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。




16.2.3 堆垛之间应留有检查、清点民用**的通道,通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m,宜在地面画定置线。




16.2.4 各种民用**整箱堆放高度,工业雷管、黑火药不应超过1.6m,炸药、索类不应超过1.8m,宜在墙面画定高线。




16.4.5 民用**的装卸作业宜在白天进行,押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近,运输车辆离库门不应小于2.5m。

146696048_12_20181011103056777.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 13:33:12 | 显示全部楼层
临时架空线距离



主要依据:




临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。




《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第二十条第1项。

146696048_13_20181011103056855.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 hsm198311 于 2018-12-5 14:29 编辑

可燃、助燃气体储罐防火间距



主要依据:




可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.6

 楼主| 发表于 2018-12-5 14:07:10 | 显示全部楼层
可燃、助燃气体储罐防火间距



主要依据:




可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.6

146696048_14_20181011103056933.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:08:07 | 显示全部楼层
甲乙类液体储罐防火间距



主要依据:




甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。




《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9

146696048_15_20181011103056995.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:09:39 | 显示全部楼层
甲乙类液体储罐防火间距



主要依据:




甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。




《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9

146696048_15_20181011103056995.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:10:38 | 显示全部楼层
丙类液体储罐防火间距



主要依据:




丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9

146696048_16_2018101110305774.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:31:10 | 显示全部楼层
液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10)

146696048_17_20181011103057152.jpg
 楼主| 发表于 2018-12-5 14:31:43 | 显示全部楼层
液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)
146696048_18_20181011103057199.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册